Elektroinstallation in Mietwohnung: Sicherung löst aus beim Einschalten von Computern und anderen Geräten

Conni3 / 73 Antworten / Flachansicht Nickles

Übrigens, über google kommt man derzeit nicht mehr ins nickles forum rein .  Mit bing hat es nun geklappt.

Bei uns zuhause stimmt es mit dem Strom nicht. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Kurzschlüsse gehabt, wo die Sicherung rausgeflogen ist. Sobald man 2 PCs anschaltet, und was anderes läuft noch dazu, wie Musikanlage, Licht, TV, fliegt sie wieder raus. Bei einem Deckenlampenanschluss  gibt es ständig Kurzschlüsse, die Birnen halten nie lange. Das heißt unsere PCs sind immer wieder spontanen Abstürzen ausgesetzt. Das tut denen bestimmt nicht gut, oder? 

Die PCs haben halt Netzteile mit viel Watt verbaut. Das eine allein hat 850W. 

Im Durchschnitt mindestens 2x im Monat fliegt die Sicherung raus. 

Ist das sehr schädlich für die PCs? 

Ich hab das natürlich unserem Vermieter schon einmal gesagt, ist länger her. Der meint nur, wir sollen nicht so viele Geräte anschließen, Thema für ihn erledigt. 

Kann aber nicht sein, dass das hingenommen werden muss, denn in unserer vorigen Wohnung war das nicht so. 

Dieser Beitrag wurde vom Thread "danke. Auf die 15 Euro kommt es nicht an" wegen Themenabweichung abgespaltet.
bei Antwort benachrichtigen
danke Conni3
... Conni3
danke Conni3
gelöscht_103956 torsten40 „Es liegt 3 x 1,5 zum Schuppen. Habe dann 5 x 2,5 verlegt, aber ist halt nicht angerschlossen. Das 3 x 1,5 soll, nachdem das ...“
Optionen

Hallo Torsten,

um mal ein paar Dinge zurecht zurücken,

380 V Drehstrom gibts schon lange nicht mehr. Das sind jetzt 400V.

Eine B-16A Schmelzsicherung oder LS-Automat darf höchstens mit 3200W belastet werden.

Ein 5 x 2,5 qm Kabel wird nach VDE 0100 mit 20 A, alt 25 A abgesichert.

32 A müssen schon min. 4qm sein. Hier gehts nicht nur um Wärmeentwicklung, sondern auch um Stabilität und Langzeithaltbarkeit.

Kein gewerblicher Elektriker würd dir 32A mit deinen Kabel absichern! 

Wenn du dein Schweißgerät vernünftig anschließen  willst, das eine Nennleistung von 3000 W hat, reicht normalerweise 2,5qm Kabel aus. Kannst du das Teil auf Drehstrom umschalten, sollte das erst recht kein Problem sein. Schmelzsicherungen sind bei induktiven Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen auch eher sinnvoll, da sie i.d.R. später auslösen und auch 10x-fache Anlaufströme aushalten. Da kommt es allerdings wieder auf den ED des Trafos drauf an.

Naja. Und das man zum Schweißen keinen Chinaböller nimmt, sondern Lorch, Merkle, ewm sollte auch klar sein.

" Klebt die Elektrode"  zu lange ist eh Schicht im Schacht. 

bei Antwort benachrichtigen