Elektroinstallation in Mietwohnung: Sicherung löst aus beim Einschalten von Computern und anderen Geräten

Conni3 / 73 Antworten / Flachansicht Nickles

Übrigens, über google kommt man derzeit nicht mehr ins nickles forum rein .  Mit bing hat es nun geklappt.

Bei uns zuhause stimmt es mit dem Strom nicht. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Kurzschlüsse gehabt, wo die Sicherung rausgeflogen ist. Sobald man 2 PCs anschaltet, und was anderes läuft noch dazu, wie Musikanlage, Licht, TV, fliegt sie wieder raus. Bei einem Deckenlampenanschluss  gibt es ständig Kurzschlüsse, die Birnen halten nie lange. Das heißt unsere PCs sind immer wieder spontanen Abstürzen ausgesetzt. Das tut denen bestimmt nicht gut, oder? 

Die PCs haben halt Netzteile mit viel Watt verbaut. Das eine allein hat 850W. 

Im Durchschnitt mindestens 2x im Monat fliegt die Sicherung raus. 

Ist das sehr schädlich für die PCs? 

Ich hab das natürlich unserem Vermieter schon einmal gesagt, ist länger her. Der meint nur, wir sollen nicht so viele Geräte anschließen, Thema für ihn erledigt. 

Kann aber nicht sein, dass das hingenommen werden muss, denn in unserer vorigen Wohnung war das nicht so. 

Dieser Beitrag wurde vom Thread "danke. Auf die 15 Euro kommt es nicht an" wegen Themenabweichung abgespaltet.
bei Antwort benachrichtigen
danke Conni3
... Conni3
Borlander nemesis² „Ist auch nicht sooooo verwunderlich, wenn man überdimensionierte NT drin hat: Zwar muss der Einschaltstrom beim PC-NT so ...“
Optionen
Schaue auch noch mal auf deine "Sicherung" (die, die 2 x im Monat auslöst), was draufsteht. Ist es ein LS-Schalter (B16, B10, ...) oder doch ein Fi-Schutzschalter?

Position 1-8 sind soweit ich das erkennen kann alles ältere 16A LS mit H-Charakteristik.  H-Charakteristik löst wesentlich schneller aus als die heute normalerweise verbaute B-Charakteristik. Erinnere mich noch leidlich daran, dass ich mit H und Computernetzteilen früher auch regelmäßig Ärger hatte…

Auf Position 11-12 ist ein (recht neuer) kombinierter FI mit LS verbaut. Der wurde wahrscheinlich mal nachgerüstet um aktuellen Sicherheitsvorschriften zu genügen.

Ein neuer 16A LS (B-Charakteristik) von Hager kostet etwa 2,50 EUR. Die zugehörige (empfehlenswerte) Phasenschiene etwa 5EUR. Macht also 25 EUR Material für einen wahrscheinlich möglichen 1:1 Austausch. Die Stunde für den Elektriker wäre da das teuerste. Da kann man sich vielleicht auch mit dem Vermieter drauf einigen. Ggf. anbieten das Material selbst zu kaufen. (Bei Abnahme vom Elektriker wird es das doppelte kosten…)

@Connie: Wenn Du einen Staubsauger mit voller Leistung einschaltest "fliegt die Sicherung" sicher auch?

Gruß
Borlander

bei Antwort benachrichtigen
danke Conni3