Moin,
an meiner Schule will ich einen weit vom Netzwerk befindlichen Computer (ca. 100m und drei Flure weiter) ans Internet anschließen. Kommt nur ein Stromnetz-Adapter in Frage und es stellt sich das Problem der Phasenkopplung.
Gibt es eine Methode, mit der ich vorab feststellen kann, ob beide in Frage kommenden Steckdosen über die gleiche Phase kommunizieren?
Vielleicht klappt es ja ohne Phasenkopplung - scheitern könnte das Projekt nämlich möglicherweise an den Installationskosten, falls es ohne nicht geht.
Hab übrigens auch gehört, dass die FI-Automaten bei der Phasenkopplung zicken - ist da was dran?
Tipps erwartend grüßt
Christian
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.471 Themen, 80.526 Beiträge
Das ist ne Schule und kein Einfamilienhaus! Da gehen von der Straße 25kV rein, im Keller ist die Umspannstation und von dort gehen 3x380V zu ca. 20 Sicherungskästen..................
Konnte ich nicht ahnen.Dachte an einer kleinen Volksschule oder so.
HF Vervolgung geht mit einem Grid dip Meter.
Modelbauer älterer Schule kennen sowas noch. Lohnt aber nicht.
Die Powerlineadapter sind da billiger.
Trotzdem und weil es gerade eine größere Schule ist.
Wenn die Sich.Autom. beschriftet sind kann ein Elektriker mit einem
Blick feststellen, Welcher Raum auf welche Phase läuft.
Ein Duspol (hatt jeder elektriker dabei) reicht schon.
Ansonsten......
Ich werd mal bei meinen KollegInnen rumfragen, ob jemand powerline zu Hause hat und mir die Teile zum Ausprobieren mitbringt. Dann würde ich's wissen.
Sehe ich auch so.
Gruss