Hallo,
ich messe auf dem Gehäuse meines DVD-Spielers (ohne 3.Leiter) 130 Volt gegen Masse der Steckdosenleiste.
Die Wohnung ist neu - mit FI-Schutzschalter und natürlich 3 Leitungssystem.
Woran liegt das?
Kann es ein Billignetzteil im DVD-Spieler sein?
Die Spannung variiert übrigens noch zusätzlich ( 70 Volt ), je nachdem, welche Geräte ich zusätzlich anschließe.
Erbitte Hilfe.
Allgemeines 21.934 Themen, 147.375 Beiträge
Als Ursache wird da die Kapazitive Kopplung zwischen Eingangs- und Ausganswicklung des Trafos (bzw. Übertragers) genannt. Dieser Effekt besteht bei vielen Geräten ohne Schutzleiter (Unterhaltungselektronik). Da diese Spannungsquelle sehr hochohmig ist, ist sie ungefährlich, da der (Kurzschluß-)Strom sehr gering ist. Diesen könntest du mit einem Mulimeter messen, wenn es viel mehr als 5 mA sind, würde ich mir aber schon Gedanken machen.
Sobald ein Gerät mit Schutzleiter mit daran vernetzt ist (PC, z.B. über AV-Kabel etc), sollten es 0 V sein.
Deine Meßwerte könnten dem allerdings etwas widerspechen. Hier sollte vor allem klar sein, daß NIEMALS der Strom von einem Außenleiter (L1/N, L1 + L2 wären 400V) gegen Gerätemasse (Gehäuse) gemessen wird, sondern nur Spannungen!
Die L/N der Steckdose (= "heiße Drähte") solltest du gar nicht zum Messen verwenden, nur Gerätegehäuse gegen Schutzleiter (der Bügel, der in der Stecksose hervorsteht) . Hier darf kein hoher Strom meßbar sein, nur minimal.