An die Elektriker & VDE-Experten: Fernmeldeerde an den Schut

Christoph Maus / 10 Antworten / Flachansicht Nickles

Hi,
Ich hab da mal ne Frage ob das lt. VE zulässig ist:
Und zwar hab ich mir meine TK-Installation mal ordentlich nach Telekom-Vorschrift gemacht und die ganze Erdungsdräthe mal an meinem Qualte angelegt und zum Potenzialausgleich geführt. Das war auch kein Problem (3m H05-...).
Jetzt hab ich oben aber nochmal ne Unterveteilung. Das sollten die Erdungsdräthe logischerweise auf auf Erdpotenzial kommen. Ich hab aber keinen Potenzialausgleich in der Nähe.

Jetzt wollte ich das an für sich auf den Schutzleiter (PE) der nächsten Steckdose legen, wobei mir da Zweifel kommen, ob das überhaupt zulässig ist.
Ne Heizung ist zwar auch in der Nähe, aber das ist auch nicht das Wahre, bringt nachher nur Sauerreien ins Signal.

Zur Info: Haus ist von 1998, sollte also ein TN-S-Netz sein.

Geht das so, oder doch besser nicht? Hab nämlich keine Lust in 30 Jahren mal in den Bau zu wandern, weil deswegen irgendeiner sich irgendwas getan hat.

cm

bei Antwort benachrichtigen
Christoph Maus kongking „Schmunzel. Zuerst solltest Du den linken Link unter deinem Posting verwenden....“
Optionen

Warum?
OK, Schuster bleib bei deinen Leisten, aber so was gehört (leider) auch zum Job eines ITSE. Man kann aber nicht alles Wissen.

Die TK-Anlage hat nen Kaltgerätestecker. Der ist aber eben nur für das Netzteil da und nicht als FE.
H05 ist meines Wissens nach Erdungsleiter, grün/gelb. Wenn mein Wissen falsch sollte: Ich hab 10m gr/ge Erdungsleitder mit 6m² geholt.
Also das sollte i.O. gehen, vom Kabel her.

Wie sieht's aus?

cm