Ich habe hier gerade das Problem das ein Rechner beim einstecken des Stromkabels reproduzierbar die Sicherung des betreffenden Stromkreises auslöst. Sofern der Schalter des Netzteils auf "Ein" steht und das Netzteil entladen ist(Netzteil auf aus, Einschalttaster drücken bis die Lüfter aufhören zu drehen). Das passiert ebenfalls beim einschalten einer schaltbaren Steckdose. Getestet wurden schon 3 verschieden Netzteile, Steckdosenleisten und Steckdosen in anderen Räumen.
Das Netzteil meine ich durch die Tests mit den anderen beiden Netzteilen ausgeschlossen zu haben ebenso die Steckdosen etc. Das Gehäuse ist ja recht leer, also viel kann den Fehler nicht verursachen. Es scheint mir als ob kurzzeitig eine extreme Last entsteht.Hat da eventuell mal jemand eine Idee oder einen Hinweis?
Ansonsten funktioniert der Rechner Problemlos. Die Komponenten sind folgende:
XFX 1GB D5 X HD7850 Core Edition R
HGST 500GB HDS721050CLA362 7K1000.C SA2
be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX23
MSI 760GM-P23 (FX) 760G RGVSM
LG DH18NS 18x SA bk B
Cooltek CT-K III Evo bk ATX (mit Lüfter-Steuerung)
Scythe Samurai ZZ Rev. B SCSMZ-2100
Phenom2 x4 965
und 4GB Ram
mfg
chris
PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.440 Themen, 78.978 Beiträge
Nabend Ede,
also zur FI-Thematik würde ich doch zuerst einmal einen Blick in den Sicherungskasten werfen ;-)
Der FI löst normalerweise unabhängig von den einzelnen Leitungsschutzschaltern ("Sicherungen" - von deren Auslösung ist hier die Rede) aus. Ausnahme sind hier kombinierte FI/LS-Lösungen die normalerweise eher nur für einzelne Räume wie Bäder zum Einsatz kommen lassen und dann immer noch an der Beschriftung und dem Testschalter und i.d.R. doppelten Breite zu erkennen.
Das scheint mir ein wenig näher zu liegen als die potentiell lebensgefährlichen Basteleien…
Gruß
Borlander