Server für LAN und Internet 366 Themen, 10.704 Beiträge

Serverraum kühlen

HADU / 15 Antworten / Flachansicht Nickles

Hi,
der Serverraum, um den ich mich kümmere, hat ca. 30 Server - entsprechend warm wird es. Um Abhilfe zu schaffen gibt es zwei Klimaanlagen mit je 7 kW.
Jetzt ist es draußen ca. -6 °C kalt. Als sparsamer Schwabe habe ich also die Klimaanlage (die ist auf 21°C eingestellt) abgeschaltet und die Fenster geöffnet. Wunderbar - die Temperatur in den Schränken ist von 25°-27° auf 15°-18° gesunken. Im Raum selber ganz oben an der Decke hat es noch 18°, knapp über dem Boden sind es vielleicht noch 5°.
Ich war mit der Lösung sehr zufrieden: Strom gespart und auch noch die Lebensdauer der Bauteile verlängert, weil sicher keine termische Überbelastung stattfindet.

Jetzt haben wir einen neuen Kollegen (bei der Gelgenheit: wir sind sehr stark am Expandieren, wir suchen nochmals zwei neue Admins - möglichst MCSE - Bewerbung an mich ...), der findet die Idee nicht so prickelnd.
Der meint, dass sich bei der kalten Luft Kondenswasser bilden könnte.
Stimmt Ihr dem so zu?
Ich meine eher, dass die Luftfeutchtigkeit zu gering werden könnte: die kalte Luft kommt von draußen, wärmt sich auf und verliert so an Luftfeuchtigkeit. Ich habe allerdings noch keine Spezifikation gefunden, die die Luftfeuchtigkeit für die Server regelt.
Was meint Ihr dazu?

Gruß
Harald

bei Antwort benachrichtigen
holleberlin Conqueror „Trifft so nicht zu.....“
Optionen

sowas dürfte in vielen fälle zum erlöschen der garantie führen, wenn die anlage komplett unter bestimmten konditionen übergeben wurde.
vielleicht sollte man hier auch zwischen echten serveranlagen unterscheiden, und leuten, die 10 oder 20 normale pcs im keller laufen lassen und das dann serveranlage nennen...klar, auch ein normaler pc läuft ohne klima 365/24H ein paar jahre ohne probleme, keine frage !

bei Antwort benachrichtigen