Sicherung Küche 16 A???? elekrtiker vor!

xtom / 22 Antworten / Flachansicht Nickles

moin zusammen,

ne freundin hat mich gefragt ob sie probleme mit der sicherung in ihrer neuen küche bekommt wenn sie den herd auf 220 v anklemmt, zusätzlich spülmaschine, toaster, mikro, licht etc. vorhanden....

habsch ersma nee gesagt, weil bei mir läuft es genauso, und die sicherung iss noch nie raus...

nu aber mal zur theorie: P=UxI richtig?

sprich die 16 A sicherung springt bei ner aufnahme von 3520 W???

allein n herd kann doch schon so 3000 W ziehen, wenn dann licht an iss, die spülmaschine läuft, der kühlschrank und die gefrietruhe etc, dann müßte die wohl ansprechen spätestens wenn man die mikro einschaltet (weil nochema so 600 W) ???

wie gesagt, bei mir gehts trotzdem ohne probleme....

wieso? wat nu?


gruß

tom

bei Antwort benachrichtigen
Besser Elektriker! rill
cmyk61 xtom „hi ralf, danke für die tips. alle manipulationen etc sind ausgeschlossen, da...“
Optionen

Hi Tom,

bei Dir dürfte die Lösung der Unklarheiten im Gleichzeitigkeitsfaktor liegen.
Ein Elektroherd nimmt, sobald er angeschaltet ist zunächst gleich mal die volle Nennleistung auf um dann bei Erreichen der Plattentemperatur mit der Stromaufnahme herunerzufahren.
Ein Geschirrspüler beispielsweise durchläuft erstmal Abpumpen, Wasserzufuhr, aufheizen - zieht also folglich erst später Nennlast.
Man darf nicht vergessen, daß alte Installationen deswegen oft so problemlos laufen, weil eben diese Gleichzeitigkeit der Lastspitzen fehlt. Selten wird getoastet, Geschirrgespült und gleichzeitig Pizza gebacken und 4 Platten des Herds auf maximale Hitze geschaltet.
Sicher ist auch die Überschätzung der Leistungsaufnahme der Geräte ein Faktor ist der in die Lösungsfindung mit einzubeziehen ist.
Ein PC mit einem 300W Netzteil nimmt keineswegs permanent diese Leistung auf, sondern das ist eben die maximale Leistung die das Netzteil umwandeln KANN.
Letztlich ist aber, auch im Hinblick auf eine vermehrte Elektrifizierung unseres Lebens, die Elektroinstallation einer Wohnung bei Renovierungsarbeiten in Richtung Komfortinstallation auszulegen.
Ich für meinen Teil habe z.B. in der Küche meines ehemaligen Hauses 6x1-phasige (16A) Stromkreise + 2x3-phasige (3x20A) Stromkreise mit entsprechender Leitungsbemessung installiert. Auch Netzwerkanschlüsse, Telekommunikation und HF hatte ich in Leerdosen und -rohren vorgesehen.
Wenn man selbst installiert kann man eben Dinge vorsehen die bei einer Vergabe der Arbeiten die Kosten in schwindelerregende Höhen treiben würde.

Gruß

Ralf