Sicherung Küche 16 A???? elekrtiker vor!

xtom / 22 Antworten / Flachansicht Nickles

moin zusammen,

ne freundin hat mich gefragt ob sie probleme mit der sicherung in ihrer neuen küche bekommt wenn sie den herd auf 220 v anklemmt, zusätzlich spülmaschine, toaster, mikro, licht etc. vorhanden....

habsch ersma nee gesagt, weil bei mir läuft es genauso, und die sicherung iss noch nie raus...

nu aber mal zur theorie: P=UxI richtig?

sprich die 16 A sicherung springt bei ner aufnahme von 3520 W???

allein n herd kann doch schon so 3000 W ziehen, wenn dann licht an iss, die spülmaschine läuft, der kühlschrank und die gefrietruhe etc, dann müßte die wohl ansprechen spätestens wenn man die mikro einschaltet (weil nochema so 600 W) ???

wie gesagt, bei mir gehts trotzdem ohne probleme....

wieso? wat nu?


gruß

tom

bei Antwort benachrichtigen
fgh443 Max Payne „Die VDE-Vorschrift besagt, daß eine Leitung mit einem Querschnitt von 1,5mm²...“
Optionen

Es ist, wie die Vorredner schon sagen, wenn der Herd einphasig (auf 230V) angeklemmt wird, erreich er nicht seine volle Leistung. Jeder Herd sollte aber über ein Plan verfügen, an welchen Klemmen man die Adern für 220 Volt (eine Phase und ein Neutralleiter, den Schutzleiter sowieso) anklemmt. Eventuell ein Aufkleber auf der Rückseite, oder eine Gravur. Außerdem sind in der Regel dann noch ein paar von den Klemmen zu Brücken (miteinander zu verbinden). Normalerweise steht auf dem Plan dann auch, welche Leistung der Herd bei welchem Anschluß hat. Dies sollte dann bei 230 Volt die 16A nicht überschreiten also deine 3520 Watt (ich habs jetzt nicht nachgerechnet).

Ich kenn das nicht anders wie oben beschrieben, meine Erfahrungen damit halten sich aber in Grenzen.

Mist, schon wieder was gelernt...