Sicherung Küche 16 A???? elekrtiker vor!

xtom / 22 Antworten / Flachansicht Nickles

moin zusammen,

ne freundin hat mich gefragt ob sie probleme mit der sicherung in ihrer neuen küche bekommt wenn sie den herd auf 220 v anklemmt, zusätzlich spülmaschine, toaster, mikro, licht etc. vorhanden....

habsch ersma nee gesagt, weil bei mir läuft es genauso, und die sicherung iss noch nie raus...

nu aber mal zur theorie: P=UxI richtig?

sprich die 16 A sicherung springt bei ner aufnahme von 3520 W???

allein n herd kann doch schon so 3000 W ziehen, wenn dann licht an iss, die spülmaschine läuft, der kühlschrank und die gefrietruhe etc, dann müßte die wohl ansprechen spätestens wenn man die mikro einschaltet (weil nochema so 600 W) ???

wie gesagt, bei mir gehts trotzdem ohne probleme....

wieso? wat nu?


gruß

tom

bei Antwort benachrichtigen
luttyy groggyman „Hallo Zusatz-Info :http://www.e-schaltplan.de/herdanschluss1.htm -groggyman-“
Optionen

Spülmaschinen, Elektroherde und die restliche Stromversorgung einer Küche müssen immer getrennte Stromkreise haben. Als in diesem Fall mindestens 3 x 16 Amp!

Bei Elektroherden liegen immer ein 3 Phasenanschluss vor der auch auch mit 3 Sicherungen abgesichert ist.

Wenn die Elektroinstallation nicht selbst geknorzt wurde und fachmännisch verlegt wurde, müsste es für die Küche mindestens 5 Sicherungen geben. Sollte noch eine Waschmaschine drin stehen, kommt noch eine dazu.

Alles andere ist Pfusch, kann auch ins Auge gehen und bei einem Schaden stellt sowas die Versicherung genau fest und dann gibt es nichts auf die Kralle...

Gruß
luttyy

Qualm auf der Kette: CPU i7 ueber Bios gepusht 5100 MHz x 16, RAM 64GB 3200 MHz, NVMe Samsung 990Pro (Read 7200 MB/s - Write 6850 MB/s)
bei Antwort benachrichtigen
Besser Elektriker! rill