Kann mir jemand sagen, wo und wie man bei einer Ölheizung das Wasser für den Kessel nachfüllt? Also wo man das macht und wieviel man da reinmachen muss? Kann man da was falsch machen oder geht das problemlos?
Off Topic 20.422 Themen, 226.838 Beiträge
@Kolti
3 Bar ist verdammt viel (eigentlich zu viel). Normal sollte der Druck so bei 0,5 Bar über statischer Höhe liegen (z. B. 10 m hohes Haus = 1 Bar + 0,5 Bar => 1,5 Bar. Mehr als 2 Bar sollte man nicht drauf haben. Außerdem steigt der Druck bei warmer Heizung auch noch leicht an.
Was für einen Gegendruck hat dein Ausdehnungsgefäß, wenn du schon 3 Bar draufknallst?
Wenn ein Sicherheitsventil mit 2,5 Bar drin ist, würde (sollte) die Anlage bei 3 Bar schon abpfeifen. Die Ausdehnungsgefäße sind meist auch nur für max. 3 Bar zugelassen.