Bei Heizung Wasser nachfüllen...

Thomas201 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles

Kann mir jemand sagen, wo und wie man bei einer Ölheizung das Wasser für den Kessel nachfüllt? Also wo man das macht und wieviel man da reinmachen muss? Kann man da was falsch machen oder geht das problemlos?

bei Antwort benachrichtigen
Mario32 Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

du hast irgendwo an der heizung einen wasseranschluß, da drehst du den hahn auf und beachtest die druckanzeige.
P.S. auch für Ölheizungen gibt es Bedienungsanleitungen. Schau nach was für eine heizung du vor dir hast und such dann beim Hersteller nach anleitung!

bei Antwort benachrichtigen
Amenophis IV Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

Na, in der Bedienungsanleitung (für den Kessel) steht das nicht und die Rohre legt der Installateur.

In der Nähe des Heizkessels hat eines der beiden abgehenden Rohne (nach meiner Erinnerung der Rücklauf) ein Füllventil eingebaut. Auf dessen Gewinde schraubst Du einen Wasserschlauch (mit Verschraubung, in der Regel 1/2 oder 3/4 Zoll), öffnest das Ventil und füllst nach. "Voll" ist, wenn sich der schwarze und der rote Zeiger des Manometers decken, so etwa bei 1,3 oder 1,4 bar.

Wenn Dir dies hier jetzt alles nichts sagt - den Kundendienst machen lassen....

bei Antwort benachrichtigen
Tilo Nachdenklich Amenophis IV „Na, in der Bedienungsanleitung für den Kessel steht das nicht und die Rohre...“
Optionen

Das Kalkül von Amenophis ist korrekt. Die Umwältzpumpe aber auch der Kessel selber brauchen Überdruck um Blasenbildung zu vermeiden. Beim Heizungsofen wären das Dampfblasen an den heizesten Stellen und bei der Pumpe eher Luftblasen von Restluft, die zu Geräuschen und unrunden Lauf führen. Wenn man den Druck zu hoch macht, leiert man nur den Überdruckbehälter vorzeitig aus und muss ihn ersetzen.
Man füllt vorsichtig bei relativ kühlem Ofen ein, damit keine Teile durch Temperaturschock reißen.
Wenn man meint, man bräuchte Überdruck wegen mehrerer Stockwerke, dann ist zu bedenken, dass die Heizköper selber kaum Überruck benötigen, sie benötigen höchstens eine Reserve zum Luftablassen. Es ist so, dass 10 Meter, also die vertikale Entfernung vom Heizungsofen im Keller bis zum Heizkörper im 3-ten Stock etwa 1 Bar entsprechen.

Beim Nachfüllen soll man möglichst keine Luft in die Heizung drücken. Ich nehme einen durchsichtigen Schlauch und schraube zunächst etwas lockerer auf, auch wenn's dann tropft und lasse die Luft aus dem Schlauch drücken.

Entlüften ist eine Kunst für sich, je nachdem wie verbaut die Heizungsanlage ist. Häufig sammelt sich Luft über den Sommer in abgedrehten Heizkörpern. Ich lasse oft Luft ab, bevor die Heizung das erste Mal angestellt wird. Zumeist gibt es einen bevorzugten Heizkörper, bei uns ist es komischer Weise nicht der höchste Heizkörper.

Die normale Regel fürs Entlüften wäre, alle Heizkörper richtig aufmachen, die Anlage hochfahren, ne Stunde abkühlen lassen (Pumpe aus) und dann Entlüften. Danach muss man prüfen, ob der Druck noch reicht.

bei Antwort benachrichtigen
Nasser Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

Eine Ölheizung wird allgemein mit Öl betrieben und nicht mit Wasser. (Jedenfalls ist das bei uns in der WG so).
Da musst du etwas falsch verstanden haben Thomas2010

-* *- *** *** * *-*

;) Und immer trocken bleiben.
bei Antwort benachrichtigen
Thomas201 Nasser „Eine Ölheizung wird allgemein mit Öl betrieben und nicht mit Wasser....“
Optionen

Nasser, wenn du keine Ahnug hast, halte bitte einfach den Mund! Es geht nicht ums Betreiben der Heizung, sondern ums richtige und nützliche Funktionieren. Und dazu ist nun mal Wasser von Nöten... oder wie bitte kommt dann die Wärme in die Heizkörper? Etwa durch eine magische heisse Wolke? Oder durch heisses Öl? :-)

bei Antwort benachrichtigen
Nasser Thomas201 „Nasser, wenn du keine Ahnug hast, halte bitte einfach den Mund! Es geht nicht...“
Optionen

Ja natürlich...
Du redest von dem Wasserkreislauf im Heizkörper.
Der Wasserkreislauf wird natürlich mit Wasser betrieben.

Nasser, wenn du keine Ahnug hast, halte bitte einfach den Mund!

Aber warum fragst du denn dann, wenn du mehr Ahnung hast?

-* *- *** *** * *-*

;) Und immer trocken bleiben.
bei Antwort benachrichtigen
nemesis² Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

Wenn du Wasser nachfüllst, solltest du darauf achten, daß der Schlauch halbwegs luftleer (mit Wasser gefüllt) ist, sonst kommt unnötig Luft in den Heizkreislauf.

Die Heizung sollte bei dieser Aktion besser kalt sein (ein paar Stunden vorher abstellen).

Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich prüfen, ob das Ausdehnungsgefäß noch genügend Gegendruck hat (Luftdruckprüfer).

bei Antwort benachrichtigen
Kolti Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

Bei dem Wassereinfüllstutzen gibt es in der Regel eine Uhr, die den Druck anzeigt.
Dort gibt es einen roten Zeiger. Den sollte der schwarze Zeiger nicht unterschreiten.

Bei einem Einfamilienhaus mit einer 1. Etage habe ich es auf 3 bar eingestellt.

bei Antwort benachrichtigen
bollerman Kolti „Bei dem Wassereinfüllstutzen gibt es in der Regel eine Uhr, die den Druck...“
Optionen

Kann mir jemand sagen, wo und wie man bei einer Ölheizung das Wasser für den Kessel nachfüllt? Also wo man das macht und wieviel man da reinmachen muss? Kann man da was falsch machen oder geht das problemlos?
---------------------------------------------------------------------------

hallo Thomas201 - jedes Heizungssystem hat eine Wasserfüllanzeige und auch einen Wassernachfüllanschluss.
Und so eine Heizungsanlage sollte dann auch von Zeit zu Zeit von einem Heizungsfachmann gewartet werden. Und mansche Leute lassen sich dann jedes Jahr zum Anfang der Heizsaison ihre Anlage von so einem Heizungsfachmann betriebsfertig machen und starten.

Und dabei gehört dann auch das Wassernachfüllen.
Mansche Anlagen haben dann ganz oben ein Wasserüberlauf oder ein Wasserausstromventil. Na und kleinere Anlagen haben dann dort so ein bedienbares Entlüftungsventil.

So im Allgemeinen genügt dann beim Befüllen kleiner Anlagen dann schon der Blick auf das Wassermanometer.
In der Regel gibt es auf so einem Manometer dann eine rote Mindestgrenze - und unter dieser Mindestgrenze fallen dann manche Systeme dann auch ganz aus, bzw. sie lassen sich unter dieser Grenze dann auch nicht starten.

Ist dann einer Person, die dann bei diese Anlage halt nur mit Wasser nachfüllen möchte, mal der Zeigerhöchststand nicht bekannt, dann hilft dabei vielleicht folgendes.
Jeder Höhenmeter Wasser in der Anlage wird ja immer mit 0,1 bar auf dem Manometer angezeigt.
Also sollte man dann allerdings wissen oder ermitteln wie viel Meter der höchste Punkt der Anlage dann über dem Manometer liegt. Na und dann die ermittelten Meter mit 0,1 mal nehmen.

Oder noch besser ist dann eine Zusammenarbeit mit einem 2. Mann, dieser wartet bei geöffnetem Entlüftungsventil am höchsten Punkt, und er gibt dann ein Zeichen wenn dort das Wasser angekommen ist und ausströmt.

mfG bollerman

bei Antwort benachrichtigen
Kolti bollerman „Eine kleine Hilfe wie man bei einer Heizung Wasser nachfüllt“
Optionen

Bei meiner nicht

bei Antwort benachrichtigen
schnaffke Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

...und Heizkörper entlüften nicht vergessen.

bei Antwort benachrichtigen
gelöscht_35042 schnaffke „...und Heizkörper entlüften nicht vergessen.“
Optionen

Die einzige Frau hier und gibt noch den wichtigsten Tipp....., suppi :))

Gruß
luttyy

bei Antwort benachrichtigen
bollerman schnaffke „...und Heizkörper entlüften nicht vergessen.“
Optionen

Richtig Schnafke - das Entlüften gehört dann genauso dabei.

Jetz kann es aber auch schon passieren - wenn gefüllt wird bis es oben überströmt - so d. dann dabei auch schon alle Luft mit entwichen ist.
Und auch alle Heizkörperhähne sollten während des Nachfüllens ganz geöffnet sein.

Dann nach der Befüllung also Entlüften - bzw. Kontrollieren ob aus allen Entlüftungsnippeln Wasser strömt, und dann danach dann vielleicht noch mal etwas Wasser nachfüllen.(wenn es dann wieder nötig geworden sein sollte)
Grüsse aus dem Nachbarland bollerman

bei Antwort benachrichtigen
nemesis² Thomas201 „Bei Heizung Wasser nachfüllen...“
Optionen

@Kolti

3 Bar ist verdammt viel (eigentlich zu viel). Normal sollte der Druck so bei 0,5 Bar über statischer Höhe liegen (z. B. 10 m hohes Haus = 1 Bar + 0,5 Bar => 1,5 Bar. Mehr als 2 Bar sollte man nicht drauf haben. Außerdem steigt der Druck bei warmer Heizung auch noch leicht an.

Was für einen Gegendruck hat dein Ausdehnungsgefäß, wenn du schon 3 Bar draufknallst?

Wenn ein Sicherheitsventil mit 2,5 Bar drin ist, würde (sollte) die Anlage bei 3 Bar schon abpfeifen. Die Ausdehnungsgefäße sind meist auch nur für max. 3 Bar zugelassen.

bei Antwort benachrichtigen