Industriesauger an T13 Steckdose trotz 16A Absicherung

Sovebämse / 9 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo zusammen

Der Nilfisk 33-2H Industriesauger hat eigentlich nur eine Leistung von 1400 Watt, was gerade mal 6 Ampère entspricht bei 220 Volt. Das Gerät kann aber mit dem montierten Stecker nur an eine T23 Steckdose in der Schweiz angeschlossen werden, die mit 16 A abgesichert ist. Der Grund dafür ist wohl, dass man an den Sauger über eine integrierte Steckdose noch weitere Geräte anschliessen kann. Der Hersteller rät davon ab, mit einem Adapter das Gerät trotzdem an einer T13 Dose zu betreiben.

Nun möchte ich mal den Rat von den Elektro-Experten hier. Meiner Meinung nach besteht da überhaupt keine Gefahr, denn a) kann man die integriert Steckdose einfach nicht nutzen, dann werden maximal 6 A fällig und b) selbst wenn man diese nutzen würde und dann zu viel Strom ziehen würde, würde einfach die Sicherung im Haus rausfliegen. Sehe ich das richtig oder übersehe ich da eine Gefahr, dass z. B. der Stecker bzw. die Steckdose schmelzen könnte? Bei gewissen Konstellationen ist das ja möglich.

Gruss und Dank
Thomas

bei Antwort benachrichtigen
Sovebämse hddiesel „Eine Unbekannte, bietet nie Sicherheit. Thomas sollte uns einmal beschreiben, was vor Ort installiert und wie es ...“
Optionen

Wenn ich das berücksichtige, dürfte ich aber kein Gerät (auch nicht eins mit T13-Stecker) an einem 6A-Anschluss verwenden, das diese 1400 Watt zieht, denn dann würde ich die Sicherung ständig im Grenzbereich nutzen. Es beträfe also nicht speziell jetzt dieses Gerät.

Ich lebe in der Schweiz in einem ziemlich alten Haus mit klassischer Nullung (20er-Jahre). Wir haben Küche und Wohnzimmer zusammen mit 6A abgesichert, fragt mich nicht, warum man das gemacht hat und bei den anderen Sicherungen eine 10A-Verkabelung vorgenommen hat. Was da für Drähte verwendet wurden, weiss ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das der Standard für 6A war. Falls dies - wie gast1000 erwähnt - 1.5mm2 Leitungen wären, dürfte man ja sagen können, dass selbst eine längere leichte Überlast von über 6A der Leitung nichts anhaben kann, bevor die Sicherung dann endgültig auslöst.