Für Backöfen, Waschmaschinen etc. werden extra Leitungen gelegt und Anschlüsse gemacht, welche dann auch höher abgesichert werden.
Sinnvoll ist das alle mal und ich würde hier angesichts der hohen Dauerlasten auch bei allen Geräten 2,5mm² (statt 1,5) Leitungen verlegen, selbst wenn es nicht explizit vorgeschrieben sein sollte.
Ich gehe aber davon aus, dass Waschmaschinen auch in der Schweiz einen Stecker haben?
Normalerweise haben wir mit 6, 8 oder 10 Ampere abgesichert.
Das ist wirklich nicht viel. 8A würde ich eher als historisch vermuten. Gibt es heute soweit mir bekannt gar nicht mehr, bei hager.ch konnte ich diese Größe auch nicht finden (dafür aber einige Teile die es in DE nicht gibt)…
Wasserkocher mit 1800 Watt. Die Sicherung bei uns für die Küche beträgt aber nur 6 Ampere. Wie kann das sein, dass ich sowohl den Wasserkocher als auch die Lampe und den Kühlschrank trotzdem betreiben kann, ohne dass es mir die Sicherung raushaut?
Sofort löst der LS nur aus, wenn der Stromkreis mit einem vielfachen des Nennstroms (3-5-fach bei B-Charakteristik, wären in Deinem Fall also erst mit 18-30A) belastet wird und bei "leichter" Überschreitung der Nennlast u.U. erst nach einer Stunde. Siehe https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leitungsschutzschalter&oldid=184135178#Ausl%C3%B6secharakteristik (wobei das gezeigte Diagramm nicht so ganz zu Zeitangabe aus der Tabelle passt).