Wenn da am Mittag 15 Personen Heisswasser wollen, kann es nicht schnell genug gehen.
Könntet Ihr vielleicht zwei mit 2000-2200W nehmen die ihr an unterschiedlichen Stromkreisen betreibt? Damit hättet ihr spontan doppelt so viel heißes Wasser. Und wenn Ihr dann noch mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn beginnt dann wisst ihr gar nicht mehr wohin mit dem Wasser ;-)
diese Steckdose sieht man wirklich nirgendwo.
Wie erfolgt eigentlich der Anschluss von Backöfen? Wird für die dann evtl. eine Steckdose vom Typ T23 gesetzt?
Finde das einfach eigenartig, dass die Geräte angeboten werden und anscheinend auch in der Schweiz, wenn es ja gar nicht geht...?
Man muss da wohl unterschieden zwischen "es geht" (temporär) und es ist eine gute Idee das so zu machen. Mit welcher Nennleistung sind normale Haushaltsstromkreise in der Schweiz denn abgesichert (wahrscheinlich mit 10A?) und mit welcher Charakteristik? Bei B-Charakteristik wird das in den meisten Fällen noch für einigen Minuten mit der 1,3-fachen Nennlast laufen bevor eine thermische Auslösung des LS erfolgt. Der Betrieb mit Überlast ist aber definitiv nichts was man einplanen sollte und es könnte dann auch passieren, dass der Stecker überhitzt und zu schmelzen anfängt. Entsprechendes habe ich auch schon in DE gesehen wenn an Steckdosen mehreren Waschmaschinen (Spitzenlast etwa 4500W, statt 3680W für 16A) gleichzeitig betrieben wurden :-\
Könnte mir auch vorstellen, dass man die Geräte in der Form eigentlich gar nicht in Verkehr gebracht werden dürften. Aber versuchen kann man es ja trotzdem :-[