Hallo zusammen,
Ich habe noch alte AEG A020 SPS Steuerungen am laufen. Das Programm läuft unter DOS, zugriff auf die Steuerung habe ich scheinbar nur noch mit einem 386/25Mhz Laptop mit Windows 95.
Da habe ich mir gedacht nimm einen "neuen Rechner" mit Windows 98 spiel die Software drauf und stöpsel über Com 1 die
Steuerung an. Leider meckert die "SPS-Baudrate nicht gefunden", trotz Einstellungen(vielleicht mache ich etwas falsch)
Die SPS läuft mit einer 9600Baudrate Standard, 1Startbit, 7Datenbits, ASCII(7 Bits per Character),1Paritybit, geradzahlige 1-Signale(Parity-Even), 1Stopbit,
in der Steuerungsbeschreibung steht noch daß der PC passiv schaltbar sein muß? Der Linienstrom-Anschluß der Steuerung ist aktiv.
Beim Durchsuchen durch die SPS-Foren erhielt ich die Info, daß es scheinbar Probleme mit den "neuen UART-Chips" gibt und
deswegen nur ein 386/25Mhz noch funktioniert.
Könnt Ihr mir weiterhelfen, währe für Infos sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Mac11
Allgemeines 21.969 Themen, 148.288 Beiträge
SPS?
Linienstromanschluss?
Passiv??
AKTIV???
Das ist wohl keine RS232, sondern eine TTY-Schnittstelle.
Das hatte ich erst vor kurzem hier.
(Was für ein Zufall -LOL-)
Schau' mal hier: http://www.nickles.de/forum/allgemeines/2009/hilfe-fuer-pinbelegung-sehr-alter-serieller-schnittstelle-538626929.html
Checke mal die Pinbelegung der Stecker durch, ob die auch der Norm für RS232 entsprechen (findest Du sofort z.B. bei WIKIP. wie auch unter anaderem auch vom guten PUMBERICH was zur TTY) oder teilweise oder überhaupt in höheren Pinnummernbereichen liegen, wie sie für ein RS232 gar nicht passen. Das spricht dann für eine TTY und die Tatsache, dass die bei Steuerungen gerade auch älterer Bauart als Programmierschnittselle verbaut wurde und wird.Vergesse aber nicht dabei, dass die TTY KEINER Normung unterliegt und so fieserwesie auch Pinbelegungen, ganz ähnlich einer RS232 möglich sind, wie auch bei zueinander kompatiblen Verkabelungen einer Anschlußleitung.
Um so was an einen Comp. anschließen zu können, benutze einen sog. TTY-RS232 Konverter z.B. günstig und gut von HORTER & KALB aus Bayreuth (haben wir selber). Bei einem sog. aktiv aufgebauten Konverter kann man selber die richtige Betriebsart durch Datenleitungsanschluss bestimmen (Also, ob aktiv oder passiv). Der kommt einfach zwischen RS232 des neune Comp. und das Anschlußkabel der SPS. Genaue Dokumentation inkl. Schaltpläne und Anschlußbeispiel an alle möglichen SPS bei H. & K. auf deren Homepage.
Poste doch mal, ob ich recht hatte *g*