Archiv Hardware perfekt konfigurieren 12.949 Themen, 54.079 Beiträge

Probleme mit der Com 1 Schnittstelle

hajo05 / 5 Antworten / Flachansicht Nickles

Ich habe an der Com 1 Schnittstelle einen Wandler(Westermo MA-45)
RS232 nach RS422/485 angeschlossen.Versuche ich Daten zu senden oder
zu empfangen,kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung:"Es können keine Daten empfangen werden".
Alle Leitungen sind richtig angeschlossen.
Das Programm (AgroVent)wird dann in den Demo Modus versezt.
Die gleiche Fehlermeldung bekomme ich bei win98 und XP auf verschiedene Rechner.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
hajo05

gelöscht_23570 hajo05 „Hallo,onkel alois, Du liegst mit Deiner Vermutung richtig. 2-Draht-Verbindung....“
Optionen

RS232 kann ziemlich ekelhaft sein. Vor allem muß das Anschlußkabel (siehe joblessbiker) richtig beschalten sein. Wenn die Kabel aber im Lieferumfang des Wandlers waren sollte das kein Problem sein.

Was zeigen die LEDs am Gerät an, vor allem flackern RD und TD, leuchten RTS und CTS gemeinsam?

Die RS232-Belegung am MA-45 scheint mir nicht logisch. Wenn RD unt TD getauscht sind sollte u. a. auch RTS und CTS gestauscht sein. Spezialkabel zur Umsatzmaximierung?

Die 2-Draht-Leitung muß an beiden Enden terminiert sein, also an beiden Geräten einschalten.

Unterstützt die Gegenstelle überhaupt 2-Draht? Evtl. mal 4-Draht probieren. Auch mal A/B probeweise tauschen.

Die Dip-Schalter lieber nochmal kontrolieren.

Geschwindigkeit, Datenbits, Stopbit, Handshake usw. müssen übereinstimmen. An den Geräten entspr. einstellen/prüfen, auch am PC/Software.

Gruß Alois