Ich habe an der Com 1 Schnittstelle einen Wandler(Westermo MA-45)
RS232 nach RS422/485 angeschlossen.Versuche ich Daten zu senden oder
zu empfangen,kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung:"Es können keine Daten empfangen werden".
Alle Leitungen sind richtig angeschlossen.
Das Programm (AgroVent)wird dann in den Demo Modus versezt.
Die gleiche Fehlermeldung bekomme ich bei win98 und XP auf verschiedene Rechner.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
hajo05
Archiv Hardware perfekt konfigurieren 12.949 Themen, 54.079 Beiträge
Aha, ein Problem aus der Landwirtschaft. Wie hast Du die Ausgänge des RS422/485-Wandlers angeschlossen, ich nehme an 2-Daht-Verbindung?
Steckt der Wandler direkt am Com-Port oder ist ein Kabel dazwischen?
Kannst Du mal einen Anschlußplan des Moduls und der Gegenstelle verlinken?
Gruß Alois