Archiv Hardware perfekt konfigurieren 12.949 Themen, 54.079 Beiträge

USV-Planung

gelöscht_96523 / 14 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo zusammen,
entweder bin ich blind oder einfach zu doof, das richtige Brett für meine Frage(n) zu finden. Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte, der sich auskennt.


Ich muss momentan neue USVs für unsere Server, Switches etc. planen bzw. kaufen. Nun muss ich gestehen, dass ich (von der reinen Anwendung abgesehen) noch nicht viel mit USVs zu tun hatte. Physik/Elektronik waren auch nie so meine Fächer ;-)

Ich bin schonmal soweit, dass ich zusammengehörende Geräte zu einer "Einheit" zusammengefasst habe. Aber irgendwie habe ich nicht so den rechten Plan, wie ich nun die benötigten Größen der verschiedenen USVs ausrechnen muss.
Klar, das einfachste wäre, die Watt-Zahlen der Netzteile zu addieren. Das ist aber leider nicht so einfach möglich, da die von außen meißt nicht zu sehen sind, und auch nicht die Möglichkeit besteht, die Server auszubauen und aufzuschrauben.
Jetzt habe ich aufgeschnappt, dass man die Wattzahl berechnet, indem man Volt und Ampere multipliziert. Beispielsweise habe ich einen Server (Linux Firewall) mit (angeblich) 240V und 3.5 Ampere. Aber das würde heißen, dass das Netzteil 840W hätte! Und das kann mit Sicherheit nicht sein. Da habe ich hier "größere" Server, von denen ich weiß, dass sie "nur" 500W NT haben. Ein anderes Beispiel wäre ein ProCurve-Switch von HP: Hat 240V (normales Netzkabel halt) bei einem Ampere. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Teil 240W hat.
Die andere Möglichkeit wäre ja, die VA-Zahl zu berechnen. Aber wie mache ich das mit den beiden gegebenen Zahlen?


Ich stecke momentan also in einem ziemlichen Dilemma. Mein Dank wäre ewiglich, wenn mir da jemand helfen könnte ;-)


Gruß,
Alsion

fichti_02 gelöscht_96523 „USV-Planung“
Optionen

hai alison,

V * A = Watt,
Watt * 1,4 = VA
Das mit den genannten Rechenbeispielen stimmt also.
Aber diese Leistung wird zum einen auf der Eingangs-
seite und zweitens nur bei Vollast aufgenommen.
Du kannst aber das Problem ganz einfach lösen wenn
du eine USV mit ner guten Software an die Rechner
hängst und dir die Leistungsaufnahme der jeweiligen
Geräte von der SW anzeigen lässt.
Eine Leistungsreserve von 20 - 25 % einplanen und
schon hast du nen Richtwert für die Dimensionierung
der USV.
Den Rest kannst Du dann bei der Hotline vom vorigen
Posting erfragen:
http://www.online-usv.de/deutsch_2/service.asp

servus solang

servus fichti_02
servus gelöscht_96523
me again fichti_02
wiesn war ned schlimm fichti_02