Heho liebe Boardcommunity ! Grade quäle ich mich mit der Kontaktbelegung einer KAT5-geschirmten Unterputzdose rum, für die es (lt Anleitung ) zwei Belegungsvarianten gibt: eben die nach Standard 586A oder 586B. Nach der 586A sähen die Farbcodes so aus: Adernpaar 1: weissblau / blau (PIN 4 & 5) Adernpaar 2: weissorange / orange (PIN 3 & 6) Adernpaar 3: weissgrün / grün (PIN 1 & 2) Adernpaar 4: weissbraun / braun (PIN 7 & 8) Nach der 586B sind die Adernpaare 2 und 3 aber vertauscht: Adernpaar 2: weissgrün / grün (PIN 3 & 6 bleiben) Adernpaar 3: weissorange / orange (PIN 1 & 2 bleiben auch) Was gilt denn nun? Wovon hängt die richtige Belegung ab? Nach dem obigen Schema hätte ich ja dann bei falscher Belegung eine Crovvover-Belegung. Aber alle PCs im LAN werden über Switch miteinander verbunden, also nix Crossover... Für die Antworten und die Unterstützung im voraus vielen Dank! Donald www.nemwax.de
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.482 Themen, 80.739 Beiträge
Heho zusammen !
Vielen Dank für die wertvollen Infos, das hat super hingehauen!
Die richtige Variante zum Anklemmen war die PIN-Belegung nach 568B, allerdings habe ich festgestellt das die Farbgebungen von Fabrikat zu Fabrikat oft unterschiedlich sind - da muss man wohl ein wenig aufpassen um nicht durcheinander zu kommen ;)
Nochmals: vielen Dank und Euch allen ein dolles Wochenende!!!
Euer
Miststück ;-)