Solarsteuerung verbesserungsbedürftig?

RogerWorkman / 31 Antworten / Flachansicht Nickles

Hier mal ganz ungewöhniche Frage, kann man Durch eine neue elektrisch/elektronische Steuerung die Effizienz der thermischen Solarerträge erhöhen?

Heizungs/Warmwasserregelung ist nach Uhrzeit und Nutzungsverhalten optimal eingestellt.  Die Solarsteuerung ist nicht mit der Heizungs+Warmwassersteuerung verbunden. (Paradigma Modula Aqua mit SystaSolarAqua) Solarertrag erwärmt nur das Warmwasser des Schichtenspeichers Optima 180l, was aber die Heiz+Warmassersteuerung durch durch Wärmefühler registriert und der Start des  Gaskessels erfolgt nicht.  

Soweit gut, aber mit welcher Temperatur soll die Solare den Speicher erwärmen? Eingestellt  ist 70Grad (TSA)  plus 5K Schaltdifferenz. Pumpe und Speicherung wird also nur durch die Temperatur am Kollektor gesteuert. Im Sommer kein Problem. Im Winter liefert der Kollektor selbst bei verschleierter Sonne bereits 50-60Grad, und die Energie wird nicht in den Speicher geschickt. Denke es würden sogar 40 Grad nützen, da im Schichtenspeicher unten manchmal, je nach WW-Abnahme nur 28 Grad sind. Das Ganze funktioniert nach dem Eimerprinzip, ist genug Wärme da, so wird gespeichert, aber erst ab 75 Grad ??? Hinzu kommt, das sich so die Anlage ständig aufhitzt und abkühlt. Besser wäre eine kontinuierliche Wärmeableitung, Zuführum zum Speicher. Was tun?

  1. Regelung ersetzen, die Durchflussmenge des Solarkollektors temperaturabhängig kontinuierlich steuert (keine Eimerprinzip) um gleichbleibend nach Speichertemperatur unten (TWU) liefern zu können?
  2. Pumpe ersetzen, die eine Durchflussmengensteuerung  durch die neue Steuerung durchführt?
  3. Herabsetzen der Einschalttemperatur um auch niedriche Erträge speichern zu können (welche Temperatur ist ratsam/sinnvoll?)

Ich sehe das Problem eher bei Nickles gut aufgehoben, denn es hat was mit der Steuerung zu tun. Paradigma kümmert sich nicht um Endkunden, Heizungsbauer hat ggfs aus Unkenntnis falsch Einstellungen vorgenommen, Heizungsforen kennen sich mit Steuerungen nicht aus und sind meist nicht Problemlösungsorientiert. Vielleicht hat hier mancheiner seine Steuerung angepasst oder erneuert. Bin gespannt auf Empfehlungen.

Gruß Roger

Prinzip der Anlage:

bei Antwort benachrichtigen
RogerWorkman Borlander „Wenn Du optimieren willst, dann ist das zu einfach gedacht. Mit der Argumentation könntest Du die Pumpe auch mit voller ...“
Optionen
Eigentlich müsste der Speicher dazwischen (wenn viele Sonne scheint und somit weder Strom noch Wärme direkte Kosten verursacht) aufs Maximum hochgeheizt werden

genau das ist der Fall, Gasbrenner für Warmwasser  ist in der Zeit aus und Kollektor füllt den Speicher bei Sonnenschen bis heftig heiss, zugelassen bis 90Grad, ist aber noch nie erreichtworden (nur ein Röhrenkollektor). Praktisch liefert die Sonne so viel, das die abendliche Aufheizzeit vom Gasnicht benötigt wird und sogar manchmal viel  Wärme übrig bleibt (minimum 60 Grad) , dadurch erübrigt sich die frühe Gasaufheizzeit auch noch.

Wärmetauscher benötigen eine möglichst hohe Temperaturdifferenz.

Ich verstehe, dank Deiner Beiträge, nicht niedrig einstellen, sondern höher. Warmwasserversorungen brauchen hohe Temperaturen >60Grad.  Also stelle ich die Einschaltemperatur der Solare mindestens auf 60 Grad. Somit läuft die Pumpe auch weniger, aberdie Anlage hat jeden Tag (im Winter z.B.) eine Temperaturdifferenz von 5- 90 Grad auszuhalten.

Fußbodenheizung dagegen nur <30 Grad. Mein Anlage hat aber keine Heizungsunterstützung (Speicher zu klein).

Ich weiß. Hatten wir schon einen Thread zu und ich meine mich zu erinnern, dass von Dir noch Antworten ausstehen…

naja, die PV- Anlage ist zu kurz in Betrieb, hat aber bis dato alle Prognosen übertroffen. Hatte gerieben: "Ein Planungsingenieur des Netzbetreibers errechten für den Standort, nach Ausrichtung und senkrechter Montage rund 200 kWh/Jahr Ertrag für solch eine Kleinanlage ." Leider ist der Thead in die Richung schön oder häßlich abgedriftet.

Meine 2500-3500 kWh in diesem Therad zeigt die Paradigmasteuerung sehr grob für Wärmeertrag. Nicht mit PV verwechseln!

Auch in diesem Thread sprechen wir viel zu allegemein über meine persönliche Anlage. Mir ging es darum , welche Steuerung effizienter ist,

Ich wollt wissen, ob eine koninuierliche Pumpensteuerung (Spanien) effizienter als eine Eimersteuerung (Deutschland) ist. 

Möchte damit die Diskussion in die Richtige Richtung schieben. Welche der beiden Steuerungen und Pumpen sind effizienter? Paradigma gibt dazu null Auskunft.

bei Antwort benachrichtigen
Eben! hjb