Hallo!
Ich habe hier ein Problem bei einem Server unter Win 2003:
Der Server hat 4 SCSI-Platten, die im RAID-5-Verbund arbeiten.
Dort ist das System etc. drauf.
Jetzt kriegt der jeden Tag eine zusätzliche SCSI-Platte reingschoben, auf die er eine Sicherung ablegt. Die separate Platte ist als eigenes Array definiert und das physikalische Laufwerk entspricht einem logischen Laufwerk.
Nach dem Hochfahren gibt der Server der Platte den Buchstaben G:\, es sollte aber aus organisatorischen Gründen der Buchstabe H:\ sein.
Ich weiß zwar, wie ich das über die Datenträgerverwaltung ändere, möchte es aber als Automatik laufen lassen.
Wie kann ich Windows dazu bewegen, einem neuen Laufwerk Buchstaben ab H: zuzuteilen?
Wenn G:\ als Netzlaufwerk verknüpft ist, taucht die separate Platte gar nicht auf, weil die ebenfalls den Buchstaben G:\ bekommt.
Gibt's da Tricks oder Kniffe über die Registry?
Diskpart habe ich ebenfalls schon getestet, aber komischerweise kann man sich auf Volume-Nr. nicht verlassen. Die wechselt nach Neustart, insofern kann ich dem Server über ein BatchScript nicht zuverlässig mitteilen, welches Volume er auf H:\ legen soll...
Archiv Server-Windows 15.877 Themen, 54.317 Beiträge
"...Allerdings wollen wir, aufgrund der Datenmenge, Festplatten benutzen...."
versteh bitte - DAS IST FALSCH.
"...Platten drinlassen? Wieso?..."
wenn du schon den falschen weg gehst - danngeh ihn konsequent.
eine ordentliche sicherung findet typisch und richtig auf bändern statt, die lagern dann nach generationen geordnet im tresor.
ich halte mich an diese minimalen standards und unterstütze keine bastelarbeiten, die mehr probleme schaffen, als lösen.
;-)