Archiv SCSI 2.798 Themen, 12.895 Beiträge

Problem: zwei Bandlaufwerke an einem SCSI RAID Controller

kara4 / 9 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo,

Ich versuche zwei Bandlaufwerke an einem Primergy 470 (Windows 2000 Server) mit Mylex SCSI RAID Controller
DAC960PRL erfolgreich im Betrieb zu nehmen.

1. Bis jetzt war so, das nur ein HP-Bandlaufwerk, Typ HP C1537A, mit SCSI Terminator HD50 aktiv SE und 1,5 m SCSI Kabel
an RAID Controller eingeschlossen war, und über BrightStore ArcServe 9.0 die Sicherungen durchgeführt wurden.

2. Das zweite Bandlaufwerk ist ein HP C5683A und wurde als letzter Gerät eingeschlossen:
- SCSI Terminator LVD/SE HD68
- das Kabel bis zu HP C1547A ist ein "low voltage computer cable", 1,5m (von 68p zu 50p)

Von HP C1537A bis zum SCSI Controller ist das SCSI Kabel von der 1. Konfiguration geblieben.

Das Problem ist, dass während der Sicherung oder durch Zugriff auf Bandlaufwerke (z.B. über HP StorageWorks
Library and Tape Tools), jede Minute desselbe Fehlermeldung in der Ereignissanzeige geschrieben wird, und zwar:
"Das Gerät \Device\Scsi\dac960nt1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet".

Die Sicherung funktioniert nicht immer einwandfrei, das Systemprotokoll wird schnell voll.

Wer kann mich helfen?
Danke schön.

Mehr Infos! rill
kara4 rill „Interne oder externe Bandlaufwerke?“
Optionen

Hallo,

ich kann leider heute den Server nicht abschaltet, um noch mal die beiden Bandlaufwerke
einzuschliessen, aber ich habe einige Dokus gelesen, die ich gerne veröffentlichen
möchte.

Zu den Bandlaufwerke, die Doku von HP:
HPC1537A u. HPC5683A "können nur an Single-ended-SCSI-Controller oder mit einem
speziellen Adapter an Wide-single-Controller angeschlossen werden."

Doku von DAC960PRL:
"DAC960PRL is a single-channel PCI-to-Ultra2 SCSI, LVD RAID Controller".
"LVD Mode:
The controller supports Ultra2 SCSI with LVD. If all drives attached to a
controller drive channel support Ultra2 SCSI with LVD, then that channel
will operate at 80 MB/sec per bandwidth with Wide Ultra2 SCSI. This setup
allows a maximum SCSI bus length of up to 12 meters."
...
"Single-ended Mode:
If any device on the channel is not Ultra2 SCSI capable, the channel will
revert to single-ended mode. "
...
"Caution
If wide drives are to be connected to a narrow SCSI
connector (by a 68-pin to 50-pin adapter), the 8-bit
bus width parameter must be set first, using the Bios
Configuration Utility (BCU).
Instructions on how to force the 8-bit bus width are in
the Disk Array Controller Configuration Utilities
(DACCF) Installation Guide and User Manual
(P/N 771953) under Advanced Parameters."

Gruß
kara4

Mehr Infos die 2. rill
separater SCSI-Controller rill