Hallo Kollegen,
ich habe einen Server mit folgenden Komponenten im Einsatz:
- Betriebssystem Windows Small Business Server 2003
- XEON 2,8 GHz auf Tyan 2735 Mainboard mit 3 Gb RAM
- Netzteil 460 W
- Adaptec 2 kanaliger U320 SCSI Controller 39320
- an 1. SCSI Kanal: 1x Maxtor HD 36,7 GB U320 mit Betriebssystem
- an 2. SCSI Kanal: 4x Maxtor HD 36,7 GB U320 als RAID 5 mit Daten
- Adaptec SCSI Controller 19160 mit DAT Streamer
Der Server ist seit ca April/05 im Einsatz und läuft an sich einwandfrei. Seit Anfang August ist es bisher 3x vorgekommen, das sich das RAID 5 verabschiedet, zuletzt am vergangenen Samstag. Die virtuelle Platte aus 4 einzelnen Festplatten ist dann nicht mehr ansprechbar und so langsam wird´s beunruhigend. In der Datenträgerverwaltung wird bei mindestens einer Platte OFFLINE bzw. fehlgeschlagen angegeben und das RAID 5 wird als fehlerhaft gekennzeichnet.
Ein offensichtliches Defekt, z.B. kaputte Platte ist nicht erkennbar
Durch reaktivieren und Neusynchronisieren konnte das RAID jedesmal wieder aktiviert werden und es gingen Gottseidank auch keine Daten verloren
In der Ereignisanzeige werden verschiedene Fehlermeldungen angegeben, z.B. Fehlernummern 11 und 15 und den Hinweis auf Probleme mit adpu3202. Diese Fehlermeldungen sind aber leider unzureichend, um den Fehler exakt zu lokalisieren.
mögliche Ursachen können sein:
- der Controller
- das SCSI kabel
- die Terminierung
- eine Festplatte
Wahrscheinlich muss ich einzelne Komponenten nach und nach austauschen, um den Fehler wegzubringen
Hat jemand spezielle Erfahrungen mit ähnlichen Systemen und kann vielleicht einen Tip geben?
Besten Dank im Voraus!
eberhard
Archiv SCSI 2.798 Themen, 12.895 Beiträge
Hallo,
auch denkbar wäre, das haben wir mal in unserer Firma gehabt, dass die Batterie auf dem Raid Controller leer ist. Beachte aber bitte, dass nicht jeder Raid Controller eine Batteie hat.
MfG. Hexagon