Hallo,
darf man ein CAT5-Kabel mit einem Stromkabel (230V) im gleichen Kabelkanal verlegen? (Kabel koennten sich im Kabelkanal beruehren). Es liegen in einem Abschnitt auch noch Telefon- und Klingelkabel mit drin?
Danke.
Ciao Matthias
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.478 Themen, 80.704 Beiträge
laut vde 0100 solltest du einen abstand einhalten wobei dieser nicht näher beschrieben wird auf jeden fall solltest du die abschirmung des cat5 kabels auf das gleiche potential wie deine hausverkabelung bringen. ansonsten läufst du gefahr das bei grösseren strecken wo die leitungen parallel laufen dein cat5 kabel durch induktionen gestört wird.
dann wäre es besser du nimmst ein einfaches telefonkabel wo keinen twistet pair aufbau hat damit sind allerdings nur 10Mb realisierbar.