Hallo,
heute habe ich meine Heizung angeschmissen. Es ist eine geschlossene Ölheizung mit einem Blasenspeicher als Ausdehnungsgefaß. Als Heizkörper habe ich noch die guten alten Gussheizkörper.
Der Luftdruck in dem Ausdehnungsgefäß ist ok. Eine Leckage kann ich auch nirgends feststellen.
Jedoch muss ich in der Heizperiode ca. alle 14 Tage Wasser nachfüllen.
Nun frage ich mich, wo denn das Wasser bleibt?
Ich kann mir das nur so erklären, dass das Wasser durch die Heizkörper nach draußen diffundiert.
Hat jemand eine andere Erklärung?
MfG. Hexagon
Off Topic 20.481 Themen, 227.571 Beiträge
Einer der mir aus der Seele fragt! Ich muss hier alle zwei Tage Heizung entlüften weil wohl das Wasser verschwindet. Für meinen Vermieter und den Heizungsonkel bin natürlich ich der Bösewicht.
Ich bin sehr gespannt auf die Antworten hier!!!
Hallo,
eine Antwort habe ich auch nicht. Bei mir muss ich die Heizung jeden Tag entlüften.
Gruß
Karl
Das ist aber bestimmt nicht im Sinne des Erfinders. Ich könnt mir vorstellen dass du da ne Menge Geld verschwendest. Ich hab am Freitag auch die Nachzahlungsrechnung erhalten und muss sie zum Glück nicht selber zahlen, denn die stimmt zu 100% nicht.
Wie alt ist dein Ölofen. War er trocken bei der letzten Reinigung? Andy
Bist Du dir da so sicher?
Das hatte ich im vergangenen Jahr bei meiner Gasheizung auch.
Ich habe dann einmal versucht aus dem Ausdehnungsgefäß etwas Luft abzulassen, das war aber Wasser was da raus kam. So, Wasser ist nicht wie Luft komprimierbar und man kann immer nur geringe Mengen Wasser nachfüllen um den Vordruck einzustellen.
Ich habe den Behälter ausgetauscht und habe seitdem erst einmal Wasser nachgefüllt.
Und ja, Wasser diffundiert durch Heizkörper, Rohrleitungen und den WT im Kessel, also etwas Schwund ist da normal.
Hallo, DANKE für diesen Thread :). Bei mir das selbe...immer oben am letzten Heizkörper,alle 10-14 Tage muß ich entlüften,ca. 2 mal im Jahr muß Wasser nachgefüllt werden. Heizungsmonteur sagt: Alles im normalen Bereich, Wasser verschwindet immer mal. Schön dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin:)
Gruß, michel9
Hallo
Das Ganze ist etwas komplizierter, als es hier erscheint.
Zum MAG, Membrandruckausdehnungsgefäß, der Druck wird geprüft, wenn die ganze Anlage drucklos ist.
Heizkörperventile , automatische Entlüfter können die Auslöser sein, Verdunstungen in geringer Form an allen Verbindungsstellen, das nimmt man so nicht wahr.
Auch kann der Heizkessel innen undicht sein, wird aber über den Abgasweg verdunsten bei geringer Leckage.
Man kann das MAG prüfen, wenn man die Anlage auf 1,5 bar füllt und dann in ein Gefäß ablässt, bis der Druck wieder bei Null ist. Sind dann nur 1 ode 2 Ltr. bei einem 1 oder 2 Familienhaus im Gefäss, ist das MAG defekt, sind es 10Ltr. oder mehr, geht das noch in Ordnung aber genaues kann man nur vor Ort klären.
-groggyman-
Vermutlich ist die Membran im Ausdehnungsgefäß gerissen. Die Symptome passen jedenfalls dazu.
stell besser die Frage im Forum von: http://www.selbst.de/
Michi